大型的顶管井哪些算关键工序
1个回答
关注
展开全部
亲您好大型的顶管井关键工序:1.基坑测量放样→基坑开挖→护壁钢筋绑扎→护壁内模和支架安装→浇筑护壁混凝土→护壁混凝土拆模及养护→钢筋混凝土底板→封砌预留孔洞→后背墙施工→混凝土养护。
咨询记录 · 回答于2022-07-04
大型的顶管井哪些算关键工序
亲您好大型的顶管井关键工序:1.基坑测量放样→基坑开挖→护壁钢筋绑扎→护壁内模和支架安装→浇筑护壁混凝土→护壁混凝土拆模及养护→钢筋混凝土底板→封砌预留孔洞→后背墙施工→混凝土养护。
1.顶管施工工艺流程井中心测量放样→设备安装→管道吊装到位→人工掘进、出土→开机顶进→测量控制及纠偏→管道拼装→管道顶进→第二节管道掘进、出土、→定力接近许用应力→安放中继间→同上继续顶进→……顶进到位→出洞、拆除工具管→全线复测→顶进结束→闭水试验。2.施工方法工作井、接收井施工采用人工挖孔作业施工,顶管施工采用人工辅助机械钻进施工。3.施工现场准备以业主移交的控制点、水准点为依据,结合工程实际情况,建立现场测量控制系统。对施工区域采用围挡进行封闭,围挡采用2m高彩钢瓦进行围挡,钢管扣件做支撑系统。建立现场的施工临时供电、供水线路。组织施工机具及作业材料进场,满足开工前的需要。4.工作井、接收井施工工作井、接收井采用逆作法,用人工将土体开挖1m后立即进行钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑,尽量减少土体的暴露时间。工艺流程:挖土→出土→绑扎钢筋→支模→浇注混凝土→拆模→养护→进入下一循环。工作井和接收井开挖时轮换交替从地面向下挖土,井口上部1.2m范围为锁口,其下每1m一节为井壁,开挖1m后应立即施工锁口,每挖1m应及时按照设计图纸进行施工护壁,护壁接头不要留在岩石分层、土石分界处,以确保施工安全。当井壁土层稳定性差时,应缩短井壁分节高度,采用0.5m一节,必要时应加密钢筋、加厚护壁,以确保安全。护壁采用C30钢筋混凝土,单节护壁长1.0m,深度≤5m,护壁厚度30cm;深度≤10m,护壁厚度40cm;深度≤15m,护壁厚度50cm。钢筋采用HPB300和HRB400,钢筋连接采用绑扎或焊接。浇筑混凝土时要加强振捣,确保混凝土与孔壁间联结密实。竖井开挖进入中风化基岩部分,岩石比较完整时,为节约成本,可不再采取护壁支护措施。挖出的土、石用50t吊车吊至井口2m以外并即时转运至业主指定的弃渣场(康师傅弃渣场)。6.工作井、接收井基础为了保证在坑内正常作业,防止工作坑地基沉降,影响管道顶进位置的准确性,应在坑底浇筑50cm厚C30钢筋砼基础,以便安放顶进顶推架。
7.工作井排水为确保顶管安全与顶进质量,要求工作井内不应有积水。工作井四周设置施工排水沟,由排水沟把工作井内积水引入宽1m×长1m×深1m集水坑内,再用小型潜水泵抽出排到道路排水沟内。排水泵大小因工作井内渗水量而定。排除井内积水使用潜水泵,排水过程中井内不得有人。排水作业结束,必须在切断潜水泵电源后,作业人员方可进入井内作业。8.后背墙施工顶管设备运输到现场后,进行顶管设备的安装、调试工作,然后浇筑C30钢筋砼靠背(0.5米厚),高度为2.2米,沿工作井长边满浇,配置φ16@150双层双向钢筋,预留进洞处穿墙孔。9.管节吊运及堆放管节的吊运、装车、下管均采用50t吊车进行。管节起吊时严格遵守起吊规范,管节必须轻吊轻放。管节堆放时应堆放整齐排列有序以便于节省施工中的场地占用。