漏电保护开关按下去不跳闸
1个回答
关注
展开全部
您好,你好,那个漏电保护开关按下去没反应怎原因如下:1、安装接线错误:如果因为安装或接线错误,使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。解决办法:重新检查接线顺序。2、保护器设计性能缺陷:一般的低压线路,都程度不同地存在着泄漏电流,只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值,保护器就不会动作。解决办法:与厂家联系做性能改进或更换。3、定值整定不准确:漏电保护器动作电流的整定,要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大,在发生人身触电事故或漏电时,保护器也不会动作。解决办法:更换为定值适当的漏电保护器。4、电气线路故障:零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。解决办法:查线处理及更换。5、元器件故障:元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。解决办法:更换新的电子元件。6、机械故障:继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。解决办法:更换新的电子配件。二、电子式保护开关常见故障处理分析:1、三极漏电保护器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,它就会动作切断电源。解决办法:使用现场相适合的漏电保护器。2、漏电保护器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电保护器误动作。解决办法:将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。3、漏电保护器的负载侧的导线过长、有的紧贴地面、存在较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,就有可能引起保护器动作。解决办法:漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。
咨询记录 · 回答于2022-07-10
漏电保护开关按下去不跳闸
你好,那个漏电保护开关按下去没反应怎么回事啊
