50KW电机用多粗电线?
1个回答
关注

展开全部
50KW电机用多粗电线?你好亲50千瓦用25平方的三芯铜电缆。
咨询记录 · 回答于2022-10-23
50KW电机用多粗电线?
50KW电机用多粗电线?你好亲50千瓦用25平方的三芯铜电缆。
50kw的电机额定电流100a左右铜线:16平方就可以,但是建议用25平方的铝线:25平方就可以,但是建议用35平方的
你好亲50KW是电动机吧。若是电动机,那它的功率因数通常为0.79~0.81,取0.8。那么:Ie = 50KW/(1.732×0.38KV×0.8)=94.96 A选择铜电缆:16平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。选择铝电缆:25平方毫米的电缆,在空气中敷设的载流量为105A/30℃,符合要求。
一般来讲电压380V的情况下,一个千瓦需要2-2.5A电流,根据上表使用25平方的铝芯电缆就可以了。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?