高压电流互感器的容量选择
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-06-24
高压电流互感器的容量选择
亲,你好,很高兴为您解答,高压电流互感器的容量选择?答:一般情况要满足供电局速短的设置。(有些地区设置15-20倍)所以互感器的选择应该是(举例1000变压器) 1000/10/1.732=57.73 57.73/3.5*5=82.47 互感器应该选择100/5A 0.5 10P10 但是速短只有 17.3倍。(基本就够用了)所以遇到要求设20倍的地区 要不选择150/5 0.5 10P10(不太精确) 要不选择100/5 0.5 10P15 或者10P20(价格稍贵)具体看情况选择。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?