1600KVA变压器 高压10KV进线 电缆要选多大的?

1个回答
展开全部
摘要 输送电压是10000伏,则输送电流是1600000伏安/10000伏=160安培,若用高压铜芯电缆,其载流量是4安/平方,160安培/4安培=40(平方)。即1600kva的变压器用40平方铜芯高压电缆。具体应根据输送电压进行计算选用。
咨询记录 · 回答于2021-05-01
1600KVA变压器 高压10KV进线 电缆要选多大的?
输送电压是10000伏,则输送电流是1600000伏安/10000伏=160安培,若用高压铜芯电缆,其载流量是4安/平方,160安培/4安培=40(平方)。即1600kva的变压器用40平方铜芯高压电缆。具体应根据输送电压进行计算选用。
1600/1250/1000各需要多大的电缆
铝线各是多少
有公式没有发过来我需要一下
这么多题
请教一下老师你
给你一个图片
谢谢