abb变频器acs510频率上不去只能到8.6hz
1个回答
关注
展开全部
abb变频器acs510频率上不去只能到8.6hz
咨询记录 · 回答于2022-02-28
abb变频器acs510频率上不去只能到8.6hz
abb变频器acs510频率上不去只能到8.6hz
这个是因为运行频率上限是变频器输出频率的上限,小于等于最大输出频率,如果设置的变频器频率限制值过低,则怎么调高肯定都跳不上去。根据频率设定的方式检查,频率调节方式是否和频率指令匹配,如变频器设置通信调频、而程序中写的是模拟量调节,频率指令一般有本地调节(键盘电位器模拟量调节)、外部模拟量控制(电流或者电压方式)、高速脉冲设定、多段速设定、PID控制、通讯控制,确定指令后查找接线方式是否正确,如正负极、com端、通信线AB等。
切到2号电机运转不上去只有8点几
复位,频率又能上去
时间到了,在切就上不去
手动正常
是不是后台运行程序又问题
关机重启还是一样吗