多大电线能带多少瓦计算公式

1个回答
展开全部
摘要 载流量的估算口诀:
* 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
解释:对于2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。例如,2.5mm的导线,其载流量为2.5×9=22.5A。
* 三十五乘三点五,双双成组减点五。
解释:35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5A。对于50mm及以上的导线,则使用双倍截面数减去5的方法进行计算。
咨询记录 · 回答于2024-01-18
多大电线能带多少瓦计算公式
你好亲,欢迎为你解答,计算公式在220V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*220=1760瓦,铝线可以带动5*220=1100瓦;在380V的环境下每平方毫米铜线可以带动8*380=3040瓦,铝线可以带动5*380=1900瓦。
# 载流量估算口诀 载流量的估算口诀有以下: ## 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。 ## 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 ## 三十五乘三点五,双双成组减点五。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定
一般情况下, * 距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限; * 距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限; * 如导电能力: + 裸导线强于绝缘线; + 架空线强于电缆; + 埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
希望我的回答能帮到您