什么情况下应设消防控制室?设与不设的判断原则?

1个回答
展开全部
摘要 亲,老板中午好,应设消防控制室的情况:
1. 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,应设消防控制室。
2. 设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
扩展资料:
消防控制室的设备布置要求:
1. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。
设消防控制室的判断原则:
1. 耐火等级不应低于二级;
2. 疏散门应直通室外或安全出口;
咨询记录 · 回答于2024-01-04
什么情况下应设消防控制室?设与不设的判断原则?
您好,我是百度问答官方合作导师,很荣幸能为您答疑解惑,请您稍等片刻,我会详细分析您的问题给您实时解答,还请您稍后记得给个赞哦,实在非常感谢!!!
# 亲,老板中午好,应设消防控制室的情况: 1. 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,应设消防控制室。 2. 设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。 ## 扩展资料:消防控制室的设备布置要求: 1. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。 2. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。 3. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。 4. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。 5. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。 ## 设消防控制室的判断原则: 1. 耐火等级不应低于二级; 2. 疏散门应直通室外或安全出口;
希望以上回答对您有所帮助~ 如果您对我的回答满意的话,麻烦给个赞哦~
希望能够帮到您,如有做的不对的地方,您可继续咨询,多多包涵。~
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消