亲,老板中午好,应设消防控制室的情况:
1. 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,应设消防控制室。
2. 设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
扩展资料:
消防控制室的设备布置要求:
1. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显的间隔。
设消防控制室的判断原则:
1. 耐火等级不应低于二级;
2. 疏散门应直通室外或安全出口;