变频器报输入过电流故障怎么回事
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-26
变频器报输入过电流故障怎么回事
变频器报输入过电流故障怎么回事:1、上电就报过电流故障。该种情况绝大部分无法复位,该情况主要原因有:IGBT/IPM模块损坏,驱动信号异常,电流检测电路故障等。这种情况下必须及时对变频器进行维修,以免故障扩大化。2、变频器通电待机时显示正常,但一运行就报出过电流故障。该种情况发生的原因多集中在变频器外部拖动的负载电动机,机械传动机构卡堵等原因引起的。这种现象下,严禁在未排除问题的情况下,使用变频器来回试机,否则就不光是外围机械的问题了!3、变频器启动初期正常,但在加速过程中报出过电流。其主要原因则多集中在变频器加速时间设置过短、电动机额定电流值设置于实际不符偏小,转矩补偿(U/F)设定较高等参数设置欠妥上。