三相变压器为+10kV/400V+,其变比K+是多少?若此时设备报警电压偏高,需将二次侧
  电工学名词,变压器变压比的简称。   定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。   变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比.   原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数
变比是指三相变压器在高压计量中,电压互感器由10KV变为100V它的变比是100:1,即变比是100,例如有功电度表显示行度是300度电电流互感器的变比是50/5,也即是10:1,则它的用电量300*100*10=300000度电。在变压器并联是会提出该词 变压器并联运行的前提条件就是变压比相同 比如说必须是同等级电压 10KV变0.4KV 在变压器的原理就是通过线圈的匝数来改变电压 所以要匝数相同。
直接说答案,三相变压器为10kV/400V ,其变比K是多少?若此时设备报警电压偏高,需将二次侧电压调为 390V,有哪几种方法?
变比K14.435 变压器的额定变比K是指变压器一次线电压与二次线电压之比,与变压器的接线无关.你说的是用单相法做变比试验时的计算变比,如星角接线变压器变比K=U1线/U2线,用单相法试验时是相电压之比U1相/U2相,因为U1相=U1线/√3,U2相=U2线,所以U1相/U2相=U1线/√3/U2线=K/√3.也就是说当星角变压器变比为K,当用单相法做变比试验时(通常变比电桥都是单相法),计算变比为K/√3.当变压器一二次均为星接或角接,则单相计算变比等于变压器额定变比。
诺此时设备报警电压偏高,需将二次侧电压调为 390V,有哪几种方法?
电力系统电压调整的常用方法有三种。1、增属无功功率进行调压,如发电机、调相机、开联电容器、并联电抗器调压。2、改变有功功幸和无功功率的分市进行闹压。如调压实压器、改变变压器分接头调压。3、改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停叶列运行变压器、投停空转或餐然高压纬路调。按规定的运行电压允许偏差,在电力系统高峰负荷时期将电压中枢点的电压调整到电压曲线上限,在低谷负荷时期将电压调整到电压曲线下限的电压调整方法。电力系统在高峰负荷时,输电线和变压器的传输功率大,它们的电压损耗也大,用户处的电压偏低;在低谷负荷时,输电线和变压器的传输功率小,它们的电压损耗也减小,用户处的电压偏高。扩展资料为了保持较好的供电电压质量、减小用户处的电压变化幅度,要求电力系统实行逆调压。电力系统实现逆调压应具备的一些条件:①要有合理的电网结构,尤其是供电网和配电网要根据负荷密度确定合理的供电半径;②要有充足的、布局合理的无功电源;③要有足够容量的能进行双向调节(既能发出无功功率,又能吸收无功功率)的无功补偿装置.如调相机、装有并联电抗器的电容器组、静止无功补偿器等;④运行中灵活调节电压幅值和相角的设备,如带负荷调压变压器、移相变压器等;⑤配电网中装设可投切的电抗器。
已赞过
你对这个回答的评价是?