1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-05-13
为什么我的低压无功补偿投入的电容越多,而高压的计量总功率因数越低?
随着补偿电容的投入,控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。