地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋如何锚固?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-25
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋如何锚固?
亲,关于“地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋如何锚固”的问题,答案是:水平筋插入暗柱筋内侧,插入部分够锚固长度即可。
钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。
在工程中常用“钢筋的锚固长度”一词,钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部分。锚固的部位和形式,可以采用弯钩,弯折等形式,也还可以指钢筋锚入构件的长度,如果没有足够的锚固长度,钢筋受力就不能有效传递给锚固体,为保证钢筋传力效果,规范规定锚固长度不小于200mm。一种是在转角处搭接,一种是在转角以外搭接。
1. 在剪力墙转角上安装了一些边缘构件(例如‘转角墙’),而墙的水平分配筋总是应该把边缘构件的竖向钢筋和墙身的垂直分布的钢筋包围并且形成可靠封闭的,以及边缘构件的箍筋平竖向面。此处所说的可靠闭合,是指转角、阴角的构造,末端深入到对边弯曲15 d。
2. 地下室外墙(剪力墙挡土墙)水平锚固,水平筋插入暗柱筋内部,插入部分有足够的锚固长度即可。翼墙端水平钢筋应伸长至对边,并有15d直弯,施工中注意控制水平钢筋应伸至对边竖筋内侧,转角墙外侧水平筋应连续通过转弯。
3. 做法一般是内水平筋进暗柱够锚固长度即可,若不够,则伸到暗柱端部后弯15d,但以上做法尚无依据(这是现在地下室外墙普遍存在的问题)。