剪力墙拉结筋在竖直方向上层高范围由底部板向上第排水平分布筋处开始设置,至
1个回答
关注
展开全部
1、一般来讲剪力墙拉筋排布有梅花型和矩型两种方式,一般采用梅花型排布方式。梅花型排布方式,拉筋间距需控制在600mm以内,矩型排布控制在500mm排布范围内。
2、拉筋排布:层高范围由底部板顶向上第二排水平分布筋开始设置,至顶部板底第一排分布筋终止;墙身宽度范围由距边缘构件边第一排墙身竖向分布筋开始设置。位于边缘构件范围内的水平分布筋也应设置拉筋,此范围内拉筋间距不大于墙身拉筋间距。
3、墙身拉筋应同时钩住竖向分布筋和水平分布筋,当墙身钢筋多于两排时,拉筋应与每排水平分布筋和竖向分布筋分别牢固绑扎
咨询记录 · 回答于2022-03-16
6、剪力墙第一根水平钢筋在距地面(基础顶面)mm开始布置。楼板钢筋起步筋位置为S0(S0为板筋间距)
剪力墙根部第一道水平筋,水平筋起步间距1/2间距,按间距的1/2及S/2起步计算。按间距的1/2及S/2起步计算。 “但是下面的竖向分布筋间距小于等于200”间距的1/2,无论它是小于或大于。第一根竖向钢筋在距离暗柱边缘一个布置间距处开始布置;第一根水平钢筋在距离地面(基础顶面)50mm处开始布置。剪力墙水平钢筋起步距一般为50mm,垂直筋起步是S(墙柱主筋与剪力墙纵筋之间距离)。剪力墙水平筋一般置于暗柱纵筋外侧,如伸入暗柱内侧,水平筋需向内弯折,形成“颈缩”,反而不利于受力的。另外,从形态上看,墙水平筋一般置于墙竖向纵筋外侧,暗柱箍筋一定是在暗柱纵筋外侧,当墙水平筋通过暗柱纵筋外侧时,墙竖向纵筋与暗柱竖向纵筋位于同一层面,墙水平筋与暗柱箍筋在同一层。暗柱不是剪力墙的支座,所以不存在锚入暗柱的问题。墙水平筋与暗柱是共同受力体,它们是组合构件,暗柱是墙身的竖向加强带。剪力墙水平筋加弯折不是锚固的问题及需要,而是要形成构造收边,所以,不管暗柱有多长,墙水平筋都需要弯折。
11、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应绑扎;板上部钢筋网的交叉点应绑扎,底部钢筋网除部分外可间隔交错绑扎
钢筋绑扎国内规范是没有具体规定的,其实钢筋绑扎的作用是为了固定钢筋,从而保证钢筋在混凝土的位置以及其保护层。也就是说在能保证钢筋位置及保护层的情况下,钢筋是无须满扎的。一般而言,钢筋是无须满扎的,隔一扎一就可以的,也可以采取梅花型绑扎。但对于重要的构件建议还是进行满扎,从而保障结构钢筋的稳定。当遇到以下情形,操作如下: 一,单向板:四周两e799bee5baa6e4b893e5b19e31333366306566行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋 不位移。二,双向板:须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。三,梁柱:钢筋必须满扣绑扎。板四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5章,5.4.7条1、2、3、4、5款。5.4.7-2, 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。