供热管道连接方式 及各种连接区别
2022-09-29 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
1. 螺纹连接
螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连接,管径小于或等于100mm的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。钢塑复合管一般也用螺纹连接。镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。
2. 法兰连接
直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、止回阀、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上。镀锌管如用焊接或法兰连接,焊接处应进行二次镀锌或防腐。
3. 焊接
焊接适用于不镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于或等于2mm时宜采用对口焊接。不锈钢管可采用承插焊。
4. 沟槽连接(卡箍连接)
沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管,具有操作简单、不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好,维修方便、省工省时等特点。
5.卡套式连接(铝塑复合管)
(1)按设计要求的管径和现场复核后的管段长度截断管道。检查管口,如发现管口有毛刺、不平整或端面不垂直管轴线时,应修正;
(2)用专用刮刀将管口处的聚乙烯内层削坡口,坡角为20-30°,深度为1.0-1.5mm,且应用清洁的纸或布将坡口残屑擦干净;
(3)用整圆器将管口整圆;
(4)将锁紧螺帽、C型紧箍环套在管上,用力将管芯插入管内,至管口达管芯根部;
(5)将C型紧箍环移至距管口0.5-1.5mm处,再将锁紧螺帽与管件本体拧紧。
6.管道的热熔连接(目前,多用于室内生活给水PP—R管、PB管的安装)
(1)热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作;
(2)切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺;
(3)管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油;
(4)用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度。
(5)熔接弯头或三通时,按设计图纸要求,应注意方向,在管件和管材的直线方向上,用辅助标志标出其位置;
(6)连接时,无旋转的把管端导入热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转的把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足上表的规定(也可按热熔工具生产厂家的规定);
(7)达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转的直线均匀插入到所标深度,是接头处形成均匀凸缘;
(8)在上表规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。
7.铜管连接
建筑给水系统采用铜管,其连接方式主要有卡套式和焊接式。
(1) 卡套式连接操作简单,正确的附件能使连接紧密,无泄漏,并能承受足够的压力。
(2) 卡套连接有两种类型,非工作接头a和工作接头B:
(3) a型接头:安装过程包括选择符合管道规格的套管,按正确长度切割管道,清除所有毛刺,检查管端是否清洁,是否有深划痕或其他缺陷。如果管子的端部是椭圆形的,用合适的工具将其圆化,然后将管子插入套筒中,直到它不变成止动环为止。
(4) 用手和扳手拧紧螺母,直到压力环卡紧管道。此时,套筒上的螺母不能用手转动。现在,用两个扳手将螺母拧紧到1/3到2/3圈。这样,压力环被咬入管道,管道轻微变形。
(5) B型可操作接头:该接头可同时夹紧管子的内外表面,使接头能支撑并夹紧铜管。
(6) 连接方法包括确认管道规格和所用套管规格正确,然后用细齿锯将管道切割到所需长度,清除内外毛刺,将压紧螺母和压环插入管端,将相应的扩口工具或冲头打入管端,使管口扩大,然后将实心管正确放入管端和套管内,拧紧压紧螺母。
(7) 先用手拧紧,再用扳手拧紧一周左右,使接头牢固、严密。
(8) 主要有两种焊接方法:焊接和钎焊。
扩展资料:
两者的区别主要在于采用不同的金属填料、不同的焊剂、不同部位的应用,而采用焊接方法则需要有合格的人员操作。
一丶钎焊:
(1) 管道连接前,应检查管道及管件的规格、尺寸是否符合连接要求;
(2)根据设计图纸,现场测量管道长度,冲裁精度高。可使用旋转切管机或每厘米不少于13齿的钢锯或电锯垂直切割管道。切割后清除管口毛刺,形成整圈。
(3) 焊接强度小,一般焊接接头为搭接接头。搭接长度为管壁厚度的6-8倍。当管子外径小于或等于28mm时,搭接长度为(1.2-1.5)d(mm)。
(4) 焊接前,铜管外壁和管件内壁应用细砂纸、钢丝刷或含有其他磨料的布砂纸打磨,去除表面氧化物;
(5) 在清理干净的管子外表面和管件内表面均匀刷浆或液体助焊剂;
(6) 将铜管插入管件中,检查到底并适当旋转,保持间隙均匀,并擦去接头挤出的多余焊剂;
(7) 用气焊火焰均匀加热接头,直至达到钎焊温度;
(8) 当铜管接头的温度能使焊料迅速熔化时,说明接头的温度已达到钎焊温度,在加入焊料的同时加热,直至焊点充满;
(9) 消除火焰,使接头冷却,静态结晶;
(10) 清理接头处的残留物。
2丶沟槽连接
(1) 钢管应按规定长度用钢管切割机切割,切割应平整。用砂轮机打磨切口毛刺,使其端面平整光滑;
(2) 采用专用滚槽机压槽。将要加工的钢管立在轧槽机和轧槽机尾架上,用水准仪调整轧槽机尾架、轧槽机和钢管板的水平位置,关闭轧槽钢管端面和轧槽轮挡板机,即轧槽机的钢管端面和槽轮挡板为900;压槽应循序渐进;
(3) 检查橡胶密封圈是否匹配,涂抹润滑剂,并将其覆盖在一个管段的端部,覆盖另一个对接管段,将交叉橡胶圈移动到连接段的中心;
(4) 卡箍套在橡胶圈外,边缘卡入槽内;
(5) 将带变形块的螺栓插入螺栓孔并拧紧螺母。
三丶柔性排水铸铁管连接
(1) A型承插橡胶圈法兰压盖连接
(2) W型不锈钢橡皮圈夹
四丶薄壁不锈钢管
(1) 卡箍连接是一种挤压连接。不锈钢压环借助于自动快速液压钳工具,受外力变形,与钢管紧密连接;橡胶密封圈套上,不锈钢螺母(橡胶密封圈,不锈钢螺母与管件出厂时整体组装)拧紧与管件连接。适用于DN15和DN20。
(2) 扩展连接。薄壁不锈钢管用专制胀形器胀成山形平台法兰。在法兰的一端套上橡胶密封圈,拧紧不锈钢螺母与管件连接。适用于DN25~DN50。
(3) 橡胶密封圈。根据输送介质的不同要求,选用硅橡胶、三元乙丙橡胶等材料作为薄壁不锈钢管与管件之间的密封圈。
(4) 氩弧焊(对焊)连接DN(15-100)两个管道(或管道和管件),用于环向T1G焊接。
2024-10-22 广告