如果下表负荷计算得到总有功功率为950kw,无功功率为301KVar.一级负荷,二级负荷的计算有功功率为372kw,无功功率为296KVar.试选择变压器,并计算变压器的负荷率。
1个回答
关注
展开全部
亲,根据您的描述,首先需要计算出一级负荷和二级负荷的总无功功率。由于总有功功率为950kW,总无功功率为301kVar,则总视在功率为:S = √(P² + Q²) = √(950² + 301²) ≈ 1000 kVA一级负荷的有功功率为372 kW,无功功率为296 kVar,则一级负荷的视在功率为:S₁ = √(P₁² + Q₁²) = √(372² + 296²) ≈ 470 kVA二级负荷的有功功率为(950-372) kW=578 kW,无功功率为(301-296) kVar=5 kVar,则二级负荷的视在功率为:S₂ = √(P₂² + Q₂²) = √(578² + 5²) ≈ 578 kVA因此,需要选用1000 kVA 的变压器,并将其分配到一、二级负荷中。
咨询记录 · 回答于2023-05-31
计算变压器的负荷率,公式为:负荷率 = (实际负荷 / 额定容量) × 100%变压器的额定容量为1000 kVA,实际负荷为S₁ + S₂ = 470 + 578 = 1048 kVA。因此,变压器的负荷率为:负荷率 = (1048 / 1000) × 100% ≈ 104.8%负荷率超过了100%,因此需要增大变压器的容量哦,以保证正常运行。
下表中第4行弱电机房中,若空调机组3台,负荷分别为6kw、7.5kw、9kw,共计22.5KW,需要系数0.8,功率因数0.8,请选择给弱电机房所有空调供电的总配电箱的进线断路器和给每台空调供电的分支断路器。
抱歉让您久等了,希望您可以谅解呢
根据您所给的数据,弱电机房3台空调的总负荷为22.5 kW,需要考虑功率因数0.8和系数0.8后,得到实际的总负荷:P = 22.5 kW / (0.8 × 0.8) = 35.16 kW因此,进线断路器的额定电流应该大于等于 35.16 kW / (3 × 380 V) = 30.9 A,为了安全起见一般可选用 40 A 的进线断路器。为每台空调供电的分支断路器的额定电流应该大于等于该空调的负荷电流(容量)和功率因数、系数考虑后的值。具体如下:空调1的额定电流为 6 kW / (0.8 × 0.8 × 380 V) ≈ 19.1 A,可以选用 25 A 的分支断路器;空调2的额定电流为 7.5 kW / (0.8 × 0.8 × 380 V) ≈ 23.9 A,可以选用 32 A 的分支断路器;空调3的额定电流为 9 kW / (0.8 × 0.8 × 380 V) ≈ 28.7 A,可以选用 40 A 的分支断路器。因此,可以选用额定电流为 40 A 的进线断路器和三个分支断路器,分别为 25 A、32 A、40 A 的断路器,以给弱电机房所有空调供电。
太棒了
试选择给弱点机房所有空调机组供电的进线导线的截面积
亲,进线导线的截面积应该满足两个条件:一是电流载荷不发热;二是线路电压降低不超过允许值。根据上面的计算,要给3台空调供电,总负载电流约为 35.16 A。根据公式:I = K × P / Ucosφ其中,I为电流负荷(单位:A),P为负荷有功功率(单位:W),U为线路电压(单位:V),cosφ为功率因数,K为修正系数,取值一般为 1。由于所给条件中要求考虑功率因数和系数后的实际负荷,就可以将修正系数 K 取为 1。假设输电线路长度为20m,电缆最高安全使用温度为70℃,则可按照要求,选用额定电流不小于 40A 的 RVVP (铠装软屏蔽控制电缆)作为进线导线
根据电缆常数表,在 220V 的电压等级下,RVVP 系列电缆的每米电阻率为 0.0067 Ω/km,每米电抗为 0.0138 mH/km。以此计算,电缆每米的电压降为:ΔU = √(R² + (ωL)²) × I其中,R 为电阻值,ωL 为电感值(分别为 0.067 Ω/m 和 0.000138 H/m),I 为电流载荷(单位:A)。将条件代入公式得到:ΔU = √(0.067² + (2π × 50Hz × 0.000138)²) × 35.16 A ≈ 1.78 V/m电缆长度为 20m 时,线路电压降低不得超过额定电压的 5%。因此,电缆每米的电压降不得超过 220V × 5% / 20m = 0.11 V/m。由于计算得出的每米电缆电压降低远小于允许值,因此可看作满足第二个条件。综合考虑,进线导线的截面积可以选用 4mm² 左右的电缆哦
试选择给弱点机房所有空调机组供电的进线导线的截面积(这是接上一题的,根据上一题的计算结果选择电缆截面积)
好的呢,马上哈
亲,根据上一题的计算结果,进线导线的负载电流约为 35.16 A,因为输电线路长度为20m,电缆最高安全使用温度为70℃,所以可选用额定电流不小于 40A 的 RVVP (铠装软屏蔽控制电缆)作为进线导线。经过计算可得,在220V的电压等级下,RVVP系列电缆每米电阻率为0.0067Ω/km,每米电抗为0.0138 mH/km。考虑到降低电缆阻抗和电抗对电缆的电压降造成的影响,电缆的最小截面积应该满足下列条件:S = I × K / (ΔU × cosφ)其中,I 为进线导线的负载电流,K 表示修正系数,对于 3 相 4 线制电路,K 取值为根号 3,ΔU 为电缆每米电压降,cosφ 为功率因数,根据题目中的要求,需要考虑功率因数后的实际负荷,因此 cosφ 取 0.8。代入相应的数值有:S = 35.16 A × √3 / (1.78 V/m × 0.8) ≈ 7.2 mm²因此,应选择截面积大于等于 7.2 mm² 的进线电缆,例如 10 mm² 的电缆即可哦。