您好,循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量 其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%
咨询记录 · 回答于2021-11-17
中央空调冷却水补水率怎么计算
您好,循环冷却水补水量=蒸发量+飞溅量+排污量 其中蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温度差/582 飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%
这个百度上都能收到
那您需要的是什么呢
冷冻水补水量=水箱容积计算: Vp=a△tVs m3Vp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积)m3a —水的体积膨胀系数,a=0.0006 L/℃△t—最大的水温变化值 ℃Vs—系统内的水容量 m3,即系统中管道和设备内总容水量