一台变压器容量为500kVA、额定电压35kV/10.5,变压器运行功率因数为0.85,高、低压侧电流互感器分别为100/1和200/1。请计算额定运行时高、低压侧二次侧电流。
1个回答
关注
展开全部
对于三相变压器,额定容量Sn = 额定电压Un * 额定电流In * √3
对于三相变压器来说,额定电流都是指线电流
所以,高压侧线电流 I1n = Sn / U1n * √3 = 500 / 35 * √3 = 8.25 A
低压侧线电流 I2n = Sn / U2n * √3 = 500 / 11* √3 = 26.24 A
相电流即线圈电流,取决于绕组的接法,星形(Y)接法,相电流 = 线电流
三角形(D)接法,相电流 = 线电流 / √3
咨询记录 · 回答于2022-02-19
一台变压器容量为500kVA、额定电压35kV/10.5,变压器运行功率因数为0.85,高、低压侧电流互感器分别为100/1和200/1。请计算额定运行时高、低压侧二次侧电流。
好了么
对于三相变压器,额定容量Sn = 额定电压Un * 额定电流In * √3对于三相变压器来说,额定电流都是指线电流所以,高压侧线电流 I1n = Sn / U1n * √3 = 500 / 35 * √3 = 8.25 A低压侧线电流 I2n = Sn / U2n * √3 = 500 / 11* √3 = 26.24 A相电流即线圈电流,取决于绕组的接法,星形(Y)接法,相电流 = 线电流三角形(D)接法,相电流 = 线电流 / √3