消火栓管道的强度试验和严密性试验压力为多少?
1个回答
关注
展开全部
您好,很高兴为您解答!强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa.
严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行.试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏.
消火栓可参照喷洒的
咨询记录 · 回答于2021-12-23
消火栓管道的强度试验和严密性试验压力为多少?
您好,很高兴为您解答!强度试验:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa.达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05MPa.严密性试验:水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行.试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏.消火栓可参照喷洒的
感谢您的提问,希望对您有所帮助,祝您生活愉快~