75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?
1个回答
关注
展开全部
亲亲 很高兴为您解答 : 75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?答:亲亲75kw电机额定电流约150A,建议选择250A的交流接触器。 交流接触器选择原则:
交流接触器的选择应考虑以下几点:
1 、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种;
2、 对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流;
3 、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流;
4 、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应 控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2、3中规定的百分值;
5 、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%;
6 、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)
咨询记录 · 回答于2022-07-30
75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?
亲亲 很高兴为您解答 : 75KW的电动机该选多大的交流接触器和热继电器?选择原则是什么?答:亲亲75kw电机额定电流约150A,建议选择250A的交流接触器。 交流接触器选择原则: 交流接触器的选择应考虑以下几点: 1 、根据被控制设备的运行状况选择。被控设备的运行状况可分为:持续运行、间断持续运行、反复短时工作三种; 2、 对于持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的67~75%这个范围选用交流接触器的额定电流; 3 、对于间断持续运行的用电设备,应按实际最大负荷占交流接触器额定容量的80%这个范围选用交流接触器的额定电流; 4 、考虑安装环境,如为开启安装,可允许适当超过2、3)中规定的百分值;如安装在开关柜中,通风条件较差时,则应 控制交流接触器的运行电流值,使其不超过2、3中规定的百分值; 5 、交流接触器工作时的暂载率不超过40%时,它的短时间负载能力可超过它额定值的16~20%; 6 、根据设备运行要求(如可逆、加速、降压启动等)来选择接触器的结构型式(如三极、四极、五极等)
75kw电机用150A的热继电器可能会合适一些,因为75kw电机的工作效率也算是蛮高的,也是使用一个比较大的热继电器还是相当的保险,我们工厂的75kw电机使用的就是150A的热继电器,效果也是相当不错的。