5P空调2台加7台3P空调,总开关要配多大空开,电缆
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-04-17
5P空调2台加7台3P空调,总开关要配多大空开,电缆
亲~您好,已经帮你查询到结果:首先,需要计算总功率。假设5P空调功率为5kW,3P空调功率为3kW,则总功率为:2 x 5kW + 7 x 3kW = 29kW根据电气安全规范,我们需要选择稍大一些的空开来保证安全。通常情况下,可以选择总功率的1.25倍作为空开的额定电流。因此,空开的额定电流应该为:29kW x 1.25 ÷ 380V ≈ 95A根据电缆选择标准,电缆截面积应该大于等于空开额定电流所对应的截面积。假设电缆长度为10米,采用铜芯电缆,则可以选择截面积为:95A 对应的截面积约为 50mm²因此,可以选择截面积为50mm²的铜芯电缆来连接空开和空调。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?