这个最小的范围值为1兆欧。

低压电缆和高压电缆的区别:

1、低压电缆的绝缘电阻,如电动机及建筑内电线绝缘电阻,在0.5ΜΩ以上就算合格。高压电缆电阻是3兆欧以上才算绝缘良好。在常温条件下,是温度越高电阻越大。

2、低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。高压电缆测量绝缘电阻时应使用2500V兆欧表进行测量。

3、常温下(摄氏20度)电缆芯线对地及各芯线之间的绝缘电阻应不小于下列数值:当电缆长度为500米时,3KV以下为200兆欧,6KV-10KV为400兆欧,20KV-35KV为600兆欧。

当电缆长度大于500米时其绝缘电阻按其实际长度以上面数值为基数进行换算,电缆头及铅包接地电阻不大于10欧姆。

4、低压和高压电缆传输的电压不同,则他们的导体材料要求也不同,低压电缆可用铜或铝来做导体, 高压电缆铜导体较多,除架空线(钢芯铝绞线等)。

高压电缆和低压电缆区别:

一、电压等级的不同

根据《GB/T2900.50-2008电工术语发电、输电及配电通用术语》的规定,把电压低于1KV(含1KV)定义为低压,1KV-330KV称为高压。所以额定电压在1KV及以下的称为低压电缆,额定电压在1KV-330KV的为高压电缆。

二、使用方法不同

高压电缆必须根据严格的制作工艺制作好电缆头后才能使用,而低压电缆并不强制要求制作电缆头。高压电缆和低压电缆的敷设要求也有不同。