互感器为什么不能用于变频测量?

 我来答
AnyWay中国
2012-07-07 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9497
采纳率:92%
帮助的人:4730万
展开全部
互感器有一个非线性的铁芯,非线性通过磁化曲线可以体现出来。磁化曲线的低端和高端均为非线性区,设计互感器铁芯时,会设计其截面积的大小,使额定电流及保证精度的测量范围之内电流时,铁芯的磁感应强度处于磁化曲线的线性区。
另外,对于不同频率的电流,磁化曲线是不一样的,简单讲,相同的铁芯,频率越低,越容易饱和。
这样,设计铁芯时,就需要一个参考的频率,在这个参考频率及相应的电流大小范围之内,铁芯处于线性区,其它情况下,铁芯处于非线性区,而非线性区,测量会有较大的误差,甚至发生根本性错误。
变频测试有两种含义,一种是频率变化的正弦波,一种是基波频率变化的复杂波形(如变频器输出的PWM波)。
前者频率在互感器额定频率附近变化时,互感器测量基本正常。
后者由于包含了各种频率成分,互感器很难保证所有谐波均不失真。
liuyuliang0325
2012-07-07 · TA获得超过806个赞
知道小有建树答主
回答量:411
采纳率:0%
帮助的人:379万
展开全部
简单的说 互感器根据电磁感应原理工作,测量精度和磁通量的大小有着直接联系,铁心材料选择是按照50HZ制造的,测量精度50HZ最准,在改变频率的情况下磁通量随着变化,表计测量精度直接受到影响,测量误差大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起