根据传感器采集值为10mA,在输出信号4~20mA范围内,其对应量程范围为0~60MPa,++
1个回答
关注
展开全部
您好,压力变送器的量程为0~10MPa,输出信号为4~20mA,模拟量输入模块的量程为4~ 20mA,转换后的数字量为0~27648,设转换后得到的数字为N,试求以kPa为单位的压力值。解:0~10MPa(0~ 10 000kPa)对应于转换后的数字0~27 648转换公式为P= 10 000 XN/27 648(kPa)注意:在运算时一定要先乘后除,否则可能会损失原始数据的精度。
咨询记录 · 回答于2022-09-20
相关资料:量程是需要你根据传感器的测量范围设定的,比如你对应的是功率变送器、量程为0--1000KW,那你对应设置这个模拟量信号的量程就是0--1000KW,比如对应的是压力变送器、量程是0-1.6MP,那此路4-20mA信号的量程就是0-1.6MP。另:非自动化仪表专业人士建议找专业人士进行调试整定,否则可能会出问题