多大功率配多大空开怎么计算

1个回答
展开全部
摘要 功率是线路电压与电流的单位时间的负荷。功率=电压×电流(P=U×I)单位是W=伏×安
而空开,是用来限制电路最大负荷。但一般是来用限制电流量(I)单位是安。一般空开是核定负荷的1.2倍。
所以确定了电路的电压,功率。就能确定需要配备多大的空开。
我国一般民用电压是220V(俗称两相电),工业用电380V(三相电)。
如一个家用电路中2KW额定负荷的电器,计算得出额定电流是9A只需要11A左右的空开即可。
而2KW的工业用电中的电器,计算出额定电流是5.26。那么只需要6A左右的空开即可。
咨询记录 · 回答于2022-04-04
多大功率配多大空开怎么计算
您好,很高兴为您答题,请稍等,正在为您整理答案。
功率是线路电压与电流的单位时间的负荷。功率=电压×电流(P=U×I)单位是W=伏×安而空开,是用来限制电路最大负荷。希望我的回答对你有帮助,满意的话请给赞哦。祝您生活愉快
比如九十千瓦的电器怎么算出用多大旳空开
一般工程计算,在电机用三相400V供电时,用1KW=2A的方式估算电流,所以电流在180A。2.热继电器用180A的。3.空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。4.如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那么要用50~60平方的电缆。5.如果用3根独立电线供电,按5~6A/平方毫米估算线面积,那么用30~35平方的。6.考虑到电机容量较大,建议用小电机辅助启动、星-三角启动、或变频启动。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消