一般楼面保温隔热功能的实现将采用什么技术

1个回答
展开全部
摘要 一般楼面保温隔热功能的实现将采用什么技术你好亲,一、楼顶保温层怎么做方法一:保温层,一般选用HDPE防渗隔根膜或改性沥青耐根穿刺防水卷材,兼具阻根和防水功能,热熔施工。方法二:屋顶花园施工步骤如下:1、应先在屋面铺设1-2道耐水、耐腐蚀、耐霉烂的卷材(沥青防水卷材,合成高分子防水材料等)或涂料(如聚氨酯防水材料)作柔性防水层。2、.其上再铺一道具有足够耐根系穿透功能的聚乙烯土工膜、聚氯乙烯卷材,聚烯烃卷材等作耐根系穿刺防水层。(阻根和防水效果兼有)3、防水层施工完成后,应进行24蓄水检验,经检验无渗漏后,在其上再铺设排水层,排水层可用塑料排水板、橡胶排水板、PVC排水管、陶粒、绿保石(粒径3~6厘米,或粒径为2-4厘米,厚度为8厘米以上的卵石)。
咨询记录 · 回答于2022-07-24
一般楼面保温隔热功能的实现将采用什么技术
一般楼面保温隔热功能的实现将采用什么技术方案?为什么?
一般楼面保温隔热功能的实现将采用什么技术你好亲,一、楼顶保温层怎么做方法一:保温层,一般选用HDPE防渗隔根膜或改性沥青耐根穿刺防水卷材,兼具阻根和防水功能,热熔施工。二、屋顶隔热方法有哪些1、空气流通隔热法。就是在屋顶盖一个大概30厘米左右的空心夹层,当夏季阳光暴晒的时候,因为下面是流动的空气,可以有效隔离热传递效应。2、水隔热法。这个方法对屋顶的质量要求比较高,现在很多民居用这种隔热方法,屋顶通常是浅浅的水洼,大概15厘米深,这种屋顶隔热方法能够有效合理的降低室内温度也比较简单。3、白光纸反射法。顾名思义就是在屋顶铺设一层表面光滑的白光纸,这个材料是锡纸,不易沾油污,且能强烈反光隔热。4、现在屋顶隔热方法有很多,可在屋面上铺设10公分厚珍珠沙保温层,再做上一层水泥预制的隔热板就可以了;如果是钢筋混凝土现浇屋面,上面可存上20公分厚的土层,用于绿化及栽种花草之类,既美化了坏境,又有保温隔热作用。5、屋顶隔热方法本发明公开了一种屋顶防漏隔热方法,它是用玻璃钢板铺盖于整个屋顶,并将玻璃钢板粘接为一个整体。与现有技术相比,具有施工容易、材料强度高、自重轻、使用年限长、防漏隔热效果好等优点。6、如顶层的用户采取铺设陶粒混凝土隔热方法,可以大大降低室内温度,不但可以有一个舒适的夏天,还能有效地节约电能消耗,降低电费的支出。陶粒混凝土作为屋顶隔热层之外,随有效隔热还起到很好的防潮、防水的效果,现在已广泛使用陶粒混凝土作为卫生间回填及屋顶隔热层应用。
机房建设如何防水?
机房地板楼面保温计算机机房的冬季保温、夏季隔热以及防凝露等技术问题是机房设计重要考虑的因素,尤其夏季室外温度教高,空气的相对湿度也很高,由于机房内外存在较大的温差,机房的保温处理不当,会造成机房区域两个相邻界面产生凝露,更重要的是下层天花结构面层的凝露会给相邻部分设施造成损坏而影响工作。同时会使机房区域空调的负荷加大,造成能源的浪费。在冬季,由于机房的温/湿是恒定值,此时相对湿度高于室外,机房的内立面墙及天地平面产生凝露,使机房受潮,造成墙立面及天地平面建筑结构造成损坏,而影响机房的洁净度。由于界面的凝结水蒸发,造成局部区域空气含湿增大,给计算机及微电子设备的元器件和线缆插件造成损坏。因此,为了节约能源,减少日后的运行费用,根据以上分析计算机房相邻界面凝露应按其起因而采取相应的措施来控制平面、立面隔热及热量的散失。地板下面做保温层既能保持机房的温度恒定,又不至于使下一层楼顶结冷凝水,同时地板的灰尘又不至于被风吹进机器内。结合本机房的特点,墙立面的保温隔热功能要求完全可以由金属壁板实现,后面章节将予以论述。而楼地面的保温隔热功能的实现将采用以下技术方案:即在已完成平整度处理的楼面上满铺福乐士橡塑板,之后再于橡塑板上铺装一层薄镀锌钢板,镀锌钢板之间做跨接并与保护接地相连接。本方案中所推荐的福乐士牌橡塑保温板系采用美国阿姆斯壮技术,由中美合作生产的保温材料,被广泛用于楼宇、管道保温隔热,施工方便,保温效果明显。福乐士牌橡塑保温板厚度为9MM,钢板厚度为0.35MM,两者叠加厚度仅为1厘米,这样的处理即实现了上述目标功能亦不会对地板下送风空间有较大影响,我们完全没有必要到下一楼层顶棚进行保温施工作业,多单位多专业的交叉施工会给建设方带来许多不必要的麻烦。采用上述措施,首先完全可以实现地板下强冷送风静压箱的保温隔热、保持洁净度基础要求;其次,钢板平滑的表面可以最大限度的减小风阻,保证空调送风的通畅,送风噪音也会微乎其微
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消