一台20000KvA的110/10.5KV的单相降压变压器,低压侧额定电流为

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-05
一台20000KvA的110/10.5KV的单相降压变压器,低压侧额定电流为
变压器的容量也就是视在功率,那么假设一、二次电压分别为110、10千伏,按公式考虑当无功为零的时候,得S^2=P^2+Q^2=P^2 也即S=P那么三相电源时高压侧:P=√3UIcosФ I=P/√3UcosФI=20000/1.732*110*1=104.9758556A低压侧同样I=P/√3UcosФ=20000/1.732*10*1=1154.7 A
已赞过
你对这个回答的评价是?