一只15KⅴR电容补偿怎样接线?
1个回答
关注
展开全部
电容器并联补偿有星形和三角形两种接线方式。
如果电容器的额定电压与电网电压相同,应采用三角形(△)接线法。因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器熔断或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。如果采用星形(Y)接线法,情况就不相同。例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相的电压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。
咨询记录 · 回答于2021-06-08
一只15KⅴR电容补偿怎样接线?
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
用电量是80干瓦用15KⅴR怎样
直接接在总开关下面用3p一只可以吗
耐压多少伏的电容?
负载总功率为80KW,并接15KVR电容作为无功补偿,功率因数将提高≥0.95,线路负载电流:I=P/1.732/U/cosφ=80/1.732/0.38/0.95≈129(A)
耐压400√
可以
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?