冷库低压高是什么原因

1个回答
展开全部
摘要 您好,低压过高,可能是压缩机反转,在接电源时接错了,还可能是冷凝器散热不好,导致的。
你看看高压表有什么异常没有?
如果设备在工作时高压降低那肯定是压缩机反转。
如果是水冷式,使设备你的加大水塔的流量,来解决散热效果。
如果是风冷式的先把冷凝器的翅片清理一下,放到一个空气对流好一点的地方,或者你给风扇做一个排风(设备在屋里)
咨询记录 · 回答于2021-07-26
冷库低压高是什么原因
您好,低压过高,可能是压缩机反转,在接电源时接错了,还可能是冷凝器散热不好,导致的。你看看高压表有什么异常没有?如果设备在工作时高压降低那肯定是压缩机反转。如果是水冷式,使设备你的加大水塔的流量,来解决散热效果。如果是风冷式的先把冷凝器的翅片清理一下,放到一个空气对流好一点的地方,或者你给风扇做一个排风(设备在屋里)
高压也比以前低,以前正常啊,没有动电源线的啊
那你检查一下看是不是这些地方出了问题。1,压缩机效率低,或内部泄漏。2,膨胀阀开启流量太大。3,制冷液太多。这些都会导致低压高,高压低。
以前正常,现在不降温了
正是由于出现故障了,所以才会不降温了,需要检查修理。