变频器有输出电流无输出频率电机不转是怎么回事
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-25
变频器有输出电流无输出频率电机不转是怎么回事
变频器有输出电流无输出频率电机不转是怎么回事?
① 首先,电机转动需要变频器输出端有输出电压。其次,这个电压需要通过完好的电缆去驱动电动机的运转。在电动机无负载且变频器输出电压正常情况下,如果电机不转,则很可能是电动机本身损坏。
② 变频器的运行控制方式有本地面板控制、端子控制以及通讯控制这几种。如果控制信号已经给到变频器,且变频器已经启动(可以通过说明书中的变频器面板上的指示灯进行观察),这时我们要看是不是变频器的频率信号没有到位。
③ 变频器的频率信号也可以通过本地面敏明板给定、外部端子给定以及通讯方式给定。当变频器同时满足运行信号给定和频率信号给定且频率值不为0(频率最好设置为10HZ以上方便观察)的情况下,变频器就会有输出电压。如果此时变频器检测到故障,输出电压切断,停止电动机。
结合以上所述,建议在确定变频器的运转控制和频率控制且变频器有输出无报警的情况下,单独带电机(即断开电机负载)看电机是否运转,如果运转,则是因为电机后面的负载哪里已经卡住了。如果桥卜告电机不运转,很明显是电机本身问题。如果变频器无输出,或者电机一动就停,可能是变频器弊肆本身故障引起,或者是驱动能力不足。
希望对您有所帮助!