法兰垫片的交叉长度有限制是怎么个情况
1个回答
关注
展开全部
亲亲,您好。法兰垫片的交叉长度有限制是垫片接口交叉长度不应小于30mm当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体域楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间,应采用不燃柔性材料封堵严密。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材填充密实。(2)风管安装必须符合下列规定:1)风管内严禁其他管线穿越。2)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置可靠的防静电接地装置。3)输送含有易燃、易爆气体的风管通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口。4)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。(3)风管系统安装完毕后,应按系统类别要求进行施工质量外观检验。合格后,应进行风管系统的严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。亲, 以上就是我为您归纳整理 的答案,为您服务很开心,请给我个赞叭,非常谢谢您,希望我的回答对您有所帮助,然后希望您天天开心,生活愉快,好运常伴哦
咨询记录 · 回答于2023-02-28
风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。 垫片接口交叉长度不应小于30mm