格力空调制冷小管发热
1个回答
关注

展开全部
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,信息错误。3、电源旦弧测旧爻搅诧些超氓接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
咨询记录 · 回答于2022-08-14
格力空调制冷小管发热
可不可以再具体的阐述一下呢?
1、空调外机细铜管发热可能是空调没有氟引起,由于空调分高压和低压,细管属于高压,高压是往外出气的,低压是往里吸气的,这样空调系统才能循环。2、因为空调系统里没有氟,系统压缩空气,空调长时间压缩空气,空气温度上升引起外机细管发热。解决问题就是要给空调系统检漏,把空调漏氟的地方查出来,把系统漏氟的地方加以处理就可以给空调系统抽真空,抽好真空就可以加氟了,加氟可以定量加氟、或找有经验的师傅加到一定压力就可以了。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?