国标钢筋一项试拉不合格,应受到怎样的处罚
1个回答
关注
展开全部
第二次取样后还不合格的,监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。
咨询记录 · 回答于2021-06-08
国标钢筋一项试拉不合格,应受到怎样的处罚
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
头次检测出现不合格,可以进行双倍抽检,双倍抽检不合格,应作退场处理。
1.首先应该找到该批次进场的钢筋堆放的位置,然后查台账确定好量。2.检查该批次钢筋是国标还是非标钢筋,如果是非标钢筋,应立即进行清场处理。已使用部位应拆除,或者联系设计根据检测报告进行加强处理。3.若为国标,应随机加倍抽取该批次钢筋进行送样检测。如果还不合格,应退场并做好记录。
第二次取样后还不合格的,监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?