4P带漏电断路器,只接2P,工作时会跳闸吗
1个回答
关注
展开全部
不会跳闸。但有2个要求:
(1)N极必须使用
(2)看清楚断路器上的接线图,有些断路器只在A相或C相采集漏电电流,如果是这种断路器,要起到漏电保护作用,就要使用A(C)极和N极这两极。
咨询记录 · 回答于2022-01-07
4P带漏电断路器,只接2P,工作时会跳闸吗
不会跳闸。但有2个要求:(1)N极必须使用(2)看清楚断路器上的接线图,有些断路器只在A相或C相采集漏电电流,如果是这种断路器,要起到漏电保护作用,就要使用A(C)极和N极这两极。
这样可以吗
可以没问题帅哥。
给我个5星赞吧。爱你
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?