混凝土构件底模拆模强度有哪些规定?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-18
混凝土构件底模拆模强度有哪些规定?
亲,您好! 关于“混凝土构件底模拆模强度有哪些规定?”的解答如下: 首先,拆模时的强度应遵循设计要求。如果设计中未明确指出,则应遵循以下规则: 1. 侧模应在混凝土强度达到2.5MPa以上,并且其表面及棱角不会因拆模而受损时,方可拆除。 2. 底模的拆除则应在混凝土强度符合下表规定后进行: | 结构类型 | 跨度范围 | 拆模时混凝土强度要求 | | --- | --- | --- | | 板 | 跨度≤2m | ≥50% | | | 跨度>2m,≤8m | ≥75% | | | 跨度>8m | ≥100% | | 梁、拱、壳 | 跨度≤8m | ≥75% | | | 跨度>8m | ≥100% | | 悬臂构件 | 任何跨度 | 必须达到100% | 3. 对于芯模或预留孔洞的内模,应在混凝土强度能够保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝时,方可拆除。 此外,对于基础、柱子、压顶的侧模板,以及梁和墙的侧模板,只要其强度能保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除。但对于墙体大模板,在常温下要求强度达到1N/mm2时才可拆除。 以上内容均来源于《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.3.1条的规定。如需更多信息,建议查阅相关规范或咨询专业人士。