厂内动力在300千瓦,厂房离变压器400米远,要用多大的电缆。

1个回答
展开全部
摘要 厂内动力在300千瓦,厂房离变压器400米远,要用多大的电缆。您好亲,300千瓦变压器需要240平方的单芯铜电线。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,选中间数值,那么就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容。根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)‍‍=536A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查电缆载流量表,可选240平方的单芯铜电线。希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-07-16
您好亲,是指: 当变压器二次侧采用星形接法时,线电压为380V; 当变压器二次侧采用三角形接法时,线电压为220V。
电压降是多少
您好亲,电压降一般都有一个波动范围,比如说压降3V+/-5%,就是说压降是在3V的上下5%范围内波动,也就是2.85V~3.15V之间。还有一种是3V+/-5mV,也就是2.95V~3.05V之间。正常电压降在5%到10%之间。希望可以帮到您哦。