(18)室内采暖系统焊接钢管的连接应符合什么规定?(19)室内采暖系统管道安装坡度,当设计未注明时应符合什么规定?
1个回答
关注
展开全部
你好,室内采暖系统焊接钢管的连接应符合规定如下:适用于饱和蒸汽压力不大于 0.7MPa,热水温度不超过 130℃的室内 采暖系统安装的质量检验与验收。焊接钢管的连接,管径小于或等于 32mm,应采用螺纹连接;管径大于 32mm,采用焊接。
咨询记录 · 回答于2022-12-17
你好,室内采暖系统管道安装坡度,当设计未注明时应符合规定如下:1。汽、水同向流动的热水采暖系统和汽水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%,不得小于2%。2。汽,水逆向流动的热水采暖管道和汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5%;3。散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
(20)散热器安装有哪几种形式?
(21)组对散热器的垫件应符合什么规定?
你好,散热器安装形式有:散热器串联安装,散热器并联安装,散热器章鱼试安装
你好,组对散热器的垫件应符合规定如下:组对散热器的垫件应符合下列规定:1组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm