阀门安装施工方案
1个回答
关注
展开全部
1.安装程序:阀门检验→阀门安装→检验与调试 1.2安装前的准备工作检查设备的规格、性能是否符合图纸要求,检查设备说明书、合格证和设备试验报告是否齐全。 检查设备的外表如阀体、阀板、启闭装置等是否受损变形,零部件是否齐全完好。复测土建工程的标高及尺寸是否与满足设计图要求,以及检查所有的埋件留孔要求是否符合安装条件。 1.3阀门安装阀门安装前应进行清洗,清除污垢和锈蚀。 阀门与管道联接时,其中至少一端与管道连接法兰可自由伸缩,以方便管道系统安装后,阀门可在不拆除管道的情况下进行装卸。阀门安装时与建筑物的一侧距离应保持300mm以上,其阀底座与基础应接触良好。阀门安装标高偏差应控制在±10mm范围内,位置偏移应小于±10mm,阀门应与管道轴向垂直,排立整齐,不得歪斜。阀门安装后与管道法兰连接处应无渗漏。 阀门操作机构的旋转方向应与阀门指示方向一致,如指示有误,应在安装前重新标识。检查阀门的密封垫料,应密封良好,垫料压盖螺栓有足够的调节余量。手动(或电动)操作机构应能顺利地进行阀板的升降,上下位置准确,限位可靠及时。 1.4检验与调试
咨询记录 · 回答于2022-12-08
阀门安装施工方案
阀门安装施工方案
手动操作的阀门上下限位应位置准确,开度指示正确,手动操作力不大于150N。电动操作的阀门其传动装置的输出轴应与操作机构调整在一直线上,使其上下升降阀板灵活,动作到位,无卡阻现象发生。电动装置起动后,其电流不超出额定值,电机温升在允许范围内。电动装置带动阀板升降应位置正确,上下限位的控制到位,过力矩保护装置应动作灵敏可靠。气动装置作用阀板的动作位置应准确,阀体紧闭后无气体泄漏。通水(气)后,检验阀门连接法兰处应无渗漏现象。