什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?
1个回答
关注
展开全部
亲亲您好感谢您的等待很高兴能为您解答问题什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?亲亲~短路冲击电流(ish)出现在短路故障后的第一个时间周期内,短路电流是稳态分量和暂态分量之和。稳态分量从0开始按正弦规律变化,暂态分量从最大值起,按指数规律衰减。它们叠加在一起就有一个最大值,就称为短路冲击电流。高压系统中,ish=2.55Ik,Ik是计算得到的短路电流低压系统中,ish=1.89Ik(那个系数好像有点出入,考完了就记不清了)一些保护设备分为“限流”和“非限流”型,其中限的流,就是指短路冲击电流,,限流是指在短路冲击电流未到来之前,就能够熄灭电弧的。
咨询记录 · 回答于2022-10-28
亲亲~电感元件在短路瞬间,短路电流中不仅包括有短路电流周期分量,还有逐渐衰减的非周期分量,这两个短路电流分量共同组成了短路冲击电流。短路冲击电流一般是周期分量的1.5-2.2倍,具体数值需要根据元件的电感量计算,工程中一般采用估算值,可见各有关专业的设计手册
亲亲~三相短路电流最大可能的瞬时值,最恶劣情况下的电流称为短路冲击电流。最恶劣短路条件:短路前空载、电压相位角与回路阻抗角之差为90度或270度。冲击电流出现在短路发生后1/2周期
亲亲~三相短路冲击电流就是短路电流峰值或短路全电流瞬时最大值