什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?

1个回答
展开全部
摘要 亲亲您好感谢您的等待很高兴能为您解答问题什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?亲亲~短路冲击电流(ish)出现在短路故障后的第一个时间周期内,短路电流是稳态分量和暂态分量之和。稳态分量从0开始按正弦规律变化,暂态分量从最大值起,按指数规律衰减。它们叠加在一起就有一个最大值,就称为短路冲击电流。高压系统中,ish=2.55Ik,Ik是计算得到的短路电流低压系统中,ish=1.89Ik(那个系数好像有点出入,考完了就记不清了)一些保护设备分为“限流”和“非限流”型,其中限的流,就是指短路冲击电流,,限流是指在短路冲击电流未到来之前,就能够熄灭电弧的。
咨询记录 · 回答于2022-10-28
什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?
亲亲您好感谢您的等待很高兴能为您解答问题什么是三相短路冲击电流,它一般发生在什么时刻?亲亲~短路冲击电流(ish)出现在短路故障后的第一个时间周期内,短路电流是稳态分量和暂态分量之和。亲亲~电感元件在短路瞬间,短路电流中不仅包括有短路电流周期分量,还有逐渐衰减的非周期分量,这两个短路电流分量共同组成了短路冲击电流。短路冲击电流一般是周期分量的1.5-2.2倍,具体数值需要根据元件的电感量计算,工程中一般采用估算值,可见各有关专业的设计手册
亲亲~三相短路电流最大可能的瞬时值,最恶劣情况下的电流称为短路冲击电流。最恶劣短路条件:短路前空载、电压相位角与回路阻抗角之差为90度或270度。冲击电流出现在短路发生后1/2周期
亲亲~三相短路冲击电流就是短路电流峰值或短路全电流瞬时最大值