塔吊独立高度42m垂直度歪了10cm还能正常工作吗

1个回答
展开全部
摘要 塔吊独立高度42m垂直度歪了10cm是不能正常工作的。严重超标,塔吊自由高度的垂直度控制在千分之3,必须整改达标后使用。吊是重大危险源,必须验收符合要求后再使用。
咨询记录 · 回答于2022-11-10
塔吊独立高度42m垂直度歪了10cm还能正常工作吗
塔吊独立高度42m垂直度歪了10cm是不能正常工作的。严重超标,塔吊自由高度的垂直度控制在千分之3,必须整改达标后使用。吊是重大危险源,必须验收符合要求后再使用。
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196--2010中有明确规定:塔身垂直度允许偏差:在空载无风状态下,塔身轴心线对支承面的侧向垂直度偏差不应大于4‰;附着后,最高附着点以下的垂直度偏差不应大于2‰。根据塔式起重机的安装状态,垂直度偏差允许范围分为4/1000或2/1000。
塔式起重机最大独立安装高度和自由端高度(塔机最高一道附墙点以上到塔机回转体以下的高度,说明书中有规定)的垂直度偏差允许范围是4/1000;塔机附着点以下的垂直度偏差允许范围是2/1000。