经过负载的电压降,必须与电源电压十分接近

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-02-14
经过负载的电压降,必须与电源电压十分接近
因为电缆还做不到超导,所有电缆都有电阻率,铜芯是0.018欧姆*mm2/M,当通过电流时候电流乘以电缆的电阻就是线路损耗的电压及电压降简称压降,线路负载越大计算电流也就越大,相对应的线路电压降就越大,尤其是末端负载、大负载、远距离负载、低压负载等都会对压降产生较大影响"1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米 2、I=P/1.732*U*COSØ 3、电阻R=Ρl/电缆截面 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。 例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求? I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧 △U=IR=56.98*0.206=11.72<19V (5%U=0.05*380=19) 符合要求。""线路压降计算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:线路负荷L:线路长度A:材质系数(好象铜线是77,铝线是46吧,这个很久没用,忘记了)S:电缆截面"