交流耐压试验电压标准
1个回答
展开全部
1、对于额定电压不超过1000V的电机,耐压试验电压应该为2.5kV,持续时间为1分钟。
2、对于额定电压大于1000V的电机,耐压试验电压应该为3kV,持续时间为1分钟。
3、对于电压等级高于3.6kV的电机,耐压试验应该按照电机的额定电压等级进行。
交流耐压试验的用途:
交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强备信罩度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
测试电压大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直桐消散流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘局氏体都承受最大压力。