压力管道试压规范要求标准必须达到工作压力的1.5倍,且压力不能够小于0.6MPA。

具体操作的时候需要按照一定的步骤,首先需要将测试水压的部分进行分组,要慢慢注水,还要将里面的空气排出。等到管道充满水之后,做一下密封的检查,再对系统慢慢加压。升压时间一般来说控制在10个小时,等到停止。

加压过程中还需要稳压达到1个小时,再观察有没有渗漏的现象,看一下压力值是否在合理的范围之内。如果压力已下降,没有超过0.05MPA,就是合格的。

住在顶楼水压小的处理方法:
1、很多人在选择楼层的时候,会避免选择顶层。一方面就是因为担心顶层的水压会比较小,如果住在顶层,水压不够的情况下,我们首先需要了解一下,为什么会出现这样的问题。

2、有些小区会进行二次供水,但是有些设备因为使用时间久了,导致工作效率下降,比如一开始给压能够达到100米,但是后期只能够达到90米,就会导致住宅顶层的住户水压不够。

这种情况下我们可以在家中安装增压泵,安装在进水的主管道上面,再安装一个止逆阀,就能够解决水压不足的问题。

压力管道的事故原因:
1、设计问题
设计无资质,特别是中小厂的技术改造项目设计往往自行设计,设计方案未经有关部门备案。

2、焊缝缺陷
无证焊工施焊;焊接不开坡口,焊缝未焊透,焊缝严重错边或其它超标缺陷造成焊缝强度低下;焊后未进行检验和无损检测查出超标焊接缺陷。

3、材料缺陷
材料选择或改代错误;材料质量差,有重皮等缺陷。