电流互感器与热继电器怎么接线

 我来答
王律师案件普法

2019-08-01 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:33.4万
展开全部

热继电器是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个电流互感器

电流表只有一个,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。

注意未连接电流表的互感器二次绕组一定要短路。

电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和热继电器应该无关。

电流表精度低,可以串入符合要求的小电阻,可能你指电流表。大电流保护,可以利用电流互感器二次电流使热继电器动作,作为继电保护

扩展资料:

三相三继电器的三相星形接线(三相式接线) 互感器与继电器均接成星形,三个继电器的触点为并联,其中任一触点闭合后均可动作于跳闸或起动时间继电器

三相星形接线时,两个电流是相等的,因此接线系数=1。

常用于110kV及以上中性点直接接地系统中,作为相间短路和单相短路的保护。

Y,d11变压器的过电流保护大都采用这种接线方式,以提高继电保护装置的灵敏度。 不完全星形接线(两相式接线) 接线系数=1。

参考资料来源:百度百科——电流互感器

参考资料来源:百度百科 ——热继电器

许昌昌安科技有限公司
2024-03-06 广告
许昌昌安科技有限公司是专业生产智能电力测控设备及自动化装置的高科技公司。产品包括电力系统微机中央信号报警装置,电缆绝缘在线监测装置,相地保护装置,电流、电压监视继电器,失压断流计时仪,多功能电力仪表、电量变送器、温湿度控制器、智能操控装置等... 点击进入详情页
本回答由许昌昌安科技有限公司提供
小灰马mxh
高粉答主

推荐于2017-09-13 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:6527
采纳率:97%
帮助的人:385万
展开全部
 热继电器是三相的,连接三根火线。三根火线分别穿过三个电流互感器。
  电流表只有一个,需要一个切换开关,降三个电流互感器的二次绕组任意一个与电流表连接。
  注意未连接电流表的互感器二次绕组一定要短路。

1电度表属于计量仪器,电流回路不可串入过大电阻,否则计量失准。更不能接入开关。所以和热继电器应该无关。
2电流表精度低,可以串入符合要求的小电阻,可能你指电流表。
3大电流保护,可以利用电流互感器二次电流使热继电器动作,作为继电保护。
4电流互感器次级不能开路,否则产生高压
你说的是否为继电保护用,在互感器二次回路串入热继电器,热继电器动作电流在5A以下调节,热继电器开关触点,接保护用(或工作用)空开线圈。
应该用两路,否则,因断相可能保护不动作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲜活且平实的小草7929
2013-12-13 · 超过72用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:131
采纳率:80%
帮助的人:58.9万
展开全部
还串有电流继电器或电流表吗?有就可以接!如果只有热继电器和电流互感器则没法接。不起保护作用。 追问: 只有互感器,电流表,时间继电器,热过载继电器, 回答: 这样可以接!你说你要保护电机还是什么?是电机的话有多大功率? 追问: 是电机,280KW,只求接法 回答: 280KW的电机你用热继来作保护?用电流继电器啊!热继电器动作不灵敏,还有你用的是什么起动方式?星三角还是自耦降压起动? 追问: 是用星三角降压起动啊,也用电流继电器保护,就是只有一台是用热继电器保护的,我是问哈怎么接线, 回答: 哈哈~~这个很容易啊!!难道你不会接热继电器?电流互感和电流表接起来就当显示你可以了啊!你不要告诉你电互感器和电流表都不会接!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
锺茹乐清韵
2020-02-08 · TA获得超过1133个赞
知道小有建树答主
回答量:1163
采纳率:83%
帮助的人:6万
展开全部
电流互感器二次侧K1-------热继电器触头L1----(内部经过金属片)----热继电器触头L4---------电流互感器二次侧K2---------接地。(一相的接法,设L1、L4为同一相)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)