台达PLC 和PC机通讯不上
1个回答
关注
展开全部
台达plc跟pc通讯不上:
1、确认编程电缆和驱动正常。
2、pc和plc连接上后,将plc的拨码开关拨至stop(es2等系列)。
3、在wplsoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测。
咨询记录 · 回答于2021-07-08
台达PLC 和PC机通讯不上
台达plc跟pc通讯不上:1、确认编程电缆和驱动正常。2、pc和plc连接上后,将plc的拨码开关拨至stop(es2等系列)。3、在wplsoft软件中选择正确的通讯端口,然后点击自动侦测。
希望我的回答能帮到您
还是不行,试过了
把电脑重启了 插上转换头,开PLC软件 直接连就可以连上了
软件版本和Plc输入错误有没有关系
有关系的
和内存也有关系
那我就下载最新版本软件试就行了吧
是的,先下载试试,应该能行
好的。多谢
不必客气
祝您生活愉快
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?