有个厂房需要供暖有个厂房需要供暖,长70米,宽32米,高9米。冬天最低温度零下25度,要求厂房温度5度左右。采用铝合金暖气片供暖,厂房是10公分保温板房。需要安装多少暖气片(暖气片高度60,每片宽10公分)或者需要多少大卡热量能满足供暖需求。厂房保温效果按一般来计算。怎么计算的。
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-28
有个厂房需要供暖有个厂房需要供暖,长70米,宽32米,高9米。冬天最低温度零下25度,要求厂房温度5度左右。采用铝合金暖气片供暖,厂房是10公分保温板房。需要安装多少暖气片(暖气片高度60,每片宽10公分)或者需要多少大卡热量能满足供暖需求。厂房保温效果按一般来计算。怎么计算的。
厂区的供热负荷为150-200W,具体多少看你厂区的建筑材质和结构,比如是彩钢房还是砖混还是混凝土,有没有保温层等等,按照200W来计算:200*2000=400KW,根据你的厂区保温效果计算热损,上500KW的锅炉,太大就没有意义了,保温效果不好的话多上点暖气片。 400KW是每小时的热量,计算一天的看你一天要烧几个小时了,8小时工作制的话夜间只要保个温不冻管就行
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?