防雷引下线每层数量一样吗
1个回答
关注
展开全部
每层避雷引下线一般最少做4处。
引下线规定
(1)引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2,其厚度不应小于4mm。防腐措施和接闪器相同。利用建筑构件内钢筋作引下线,应符合第二、三类防雷建筑物的防雷措施要求。
(2)引下线应沿建筑物外墙明敷,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高的可暗敷,但其圆钢直径不应小于10mm,扁钢截面不应小于80mm2。
(3)建筑物的消防梯、钢柱等金属构件宜作为引下线,但其各部件之间均应连成电气通路。
(4)采用多根引下线时,宜在各引下线上距地面0.3~1.8m之间装设断接卡。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡。采用埋于土壤中的人工接地体时,应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接,连接板处宜有明显标志。
(5)在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下
咨询记录 · 回答于2022-06-09
防雷引下线每层数量一样吗
是的亲
一般防雷引下线是通长一根,从屋面算到基础,每层当然都有,但一般计算都是算一个整体的量
每层避雷引下线一般最少做4处。引下线规定(1)引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先选用圆钢。5)在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段接地线应采取暗敷或镀锌钢管,改性塑料管或橡胶管等保护措施。