dw15-1600万能式断路器电动手动都无法合上故障排除方法
1个回答
关注
展开全部
(1)产生原因:摇手柄未拔出,断路器没有完全达到分离位置。(2)处理方法:拔出摇手柄,将断路器完全摇至分离位置。3、框架断路器不能合果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于释能线圈经常通过大电流,造成漆包线老化,匝间短路,线圈过热,引起工作不稳定。(2)由于长期使用,造成分励弹簧变形,工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能断路器不能正常工作。一般来说针对以上出现的几种现象分励触点断开,主触点不吸合。万能断路器故障维修:DW15空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后00米时脉冲耐压8000V(不同海拔按标准修正,不过12000V)。触头导电部件由于承载电流多数在630A以上,可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产
咨询记录 · 回答于2022-05-04
至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能断路器不能正常工作。一般来说针对以上出现的几种现象
如何处理
您好,亲亲,建议询问售后噢
这边的消息仅供您参考