砖砌体100厚墙拉结钢筋根数设置为多少,参考依据又是什么?
1个回答
关注
展开全部
你好 ,100厚的加气块砌体墙需要设置2根拉结筋。
根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:
当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:
1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;
2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;
咨询记录 · 回答于2021-11-30
砖砌体100厚墙拉结钢筋根数设置为多少,参考依据又是什么?
您好,已经看到您的提问 ,正在准备答案,请您稍等 。
你好 ,100厚的加气块砌体墙需要设置2根拉结筋。根据《砌体结构设计规范》(GB 50003—2011)第6.3.4-2条:当填充墙与框架采用不脱开的方法时,宜符合下列规定:1)沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。填充墙墙顶应与框架梁紧密结合。顶面与上部结构接触处宜用一皮砖或配砖斜砌楔紧;2)当填充墙有洞口时,宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑,其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?