变压器低压侧相间与线间关系

1个回答
展开全部
摘要 # 常见的变压器绕组接法
常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”。在变压器的联接组别中,“d”表示为三角形接线,“yn”表示为星形带中性线的接线,y表示星形,n表示带中性线。“11”表示变压器二次侧的线电压uab滞后一次侧线电压uab330度(或超前30度)。
## 连接组标号
连接组标号是表示变压器绕组的连接方法以及原、副边对应线电势相位关系的符号。
### 组成
连接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向右依次表示高压、低压绕组的连接方法,后面的数字可以是0——11之间的整数,它代表低压绕组线电势对高压绕组线电势相位移的大小,该数字乘以30°即为低压边线电势滞后于高压边线电势相位移的角度数。
咨询记录 · 回答于2024-01-17
变压器低压侧相间与线间关系
常见的变压器绕组有二种接法: - “三角形接线” - “星形接线” 在变压器的联接组别中: - “d”表示为三角形接线 - “yn”表示为星形带中性线的接线 - “y”表示星形 - “n”表示带中性线 - “11”表示变压器二次侧的线电压uab滞后一次侧线电压uab330度(或超前30度)。 扩展资料: 连接组标号是表示变压器绕组的连接方法以及原、副边对应线电势相位关系的符号。 连接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向右依次表示高压、低压绕组的连接方法,后面的数字可以是0——11之间的整数,它代表低压绕组线电势对高压绕组线电势相位移的大小,该数字乘以30°即为低压边线电势滞后于高压边线电势相位移的角度数。
线间电阻数值和相间电阻数值一样那
低压侧是星型连接,我用直阻测试仪测出的相间阻值和线间阻值特别接近,请问变压器低压侧绕组有问题没
相电阻和线电阻是变压器的重要参数,但不能用多少个绕组来确定。在D接的变压器中,线电阻是单个线圈的电阻。而Y接时,线电阻是两个绕组的电阻。 相电阻一般不会大于线电阻,至少在我多年的变压器试验经验中没有见过。 要区分线电阻和相电阻,可以观察变压器上的标记。如果标有A、B、C与N(或O),那么线电阻是指A-B、B-C、C-A之间的电阻,而相电阻则是A-N、B-N、C-N的电阻。 测量变压器各绕组的电阻时,应在各绕组的线端上进行。对于三相变压器绕组为Y或Z联结而无中性点引出的情况,应测量其线电阻,如AB、BC、CA。如有中性点引出,应测量其相电阻,如AN、BN、CN。对于中性点引线电阻所占比例较大的yn联结且低压为400V的配电变压器,应测量其线电阻(ab、bc、ca)及中性点对一个线端的电阻,如ao。绕组为D联结时,首末端均引出的应测量其相电阻;封闭三角形的试品应测量其线电阻。
变压器是dyn11连接,低压测相间电阻是不是线间电阻数值的二分之一
我现在想知道测出的数值,相间阻值和线间阻值是不是接近
它们之间的数值是什么关系
是dyn11连接,低压测相间电阻和线间电阻关系
绕组直流电阻值在绕组连接好后分别U、V、W接线柱测量,三次测量阻值相等表明没有匝间短路。相间绝缘阻值测量,要把电机的连接组拆开,用500V摇表分别测量U、V、W接线柱间阻值,0.5M以上为合格。
相电阻与线电阻是接在不同的电路中的,要看荷载这边的电路,若为星形连接则为线电阻,若为三角形连接,则为想电阻.可以用相量法求解相关问题,类似与向量,还要用到复数相关知识
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消