柴油发电机组油箱上的呼吸阀应该通向室外,室外是指发电机房外还是整个建筑外
1个回答
关注
展开全部
你好,柴油发电机组油箱上的呼吸阀应该通向室外,室外是指发电机房外。按《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求,储油间属于丙类火灾危险场所,不属于易燃易爆场所,可不按照爆炸性环境进行电气设计。机房内设置储总储油量不应大于1m3 ,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和发电机间分隔,在防火隔墙上开门,应设置甲级防火门。按火灾时间3h考虑,油发电机组的燃油消耗为150L/h , 3h需要柴油的容量为450L ,该工程在储油间内设置一个1m3的储油罐满足火灾时发电机组的耗油量,也满足规范要求的要求。储油间和室外储油罐的进出油路管道在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施,此条为强制性条文。由于部分柴油的闪点可能低于60°C ,因此设置在建筑内的柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°C。储油间的柴油采用了储罐,且设置 了通向室外的通气管,不足以形成易燃易爆。柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙 ,热风和排烟管道应伸出室外,不应朝向人员密集处、主干道等。柴油发电机房应采取机组排烟、和隔声等综台治理措施,并满足环保要求。柴油发电机房设置位置应便于设备运输、吊装和检修。柴油发电机基础宜采取防油浸的设施,可设置排油污沟管沟和电缆沟内应有0.3%的坡度和排水、排油措施等。
咨询记录 · 回答于2022-08-25
室外是指发电机房外这点哪个有规范明确表示
你好,柴油发电机组油箱上的呼吸阀应该通向室外,室外是指发电机房外。按《建筑设计防火规范》明确
这个规范上有明确表示吗?帮我截图看看
你好,这个规范上有明确表示吗,无法帮您截图看看哦,需要自行查看,请谅解
你好,这个规范上有明确表示,无法帮您截图看看哦,需要自行查看,请谅解
在哪里可以找到这个规范
你好,搜索《建筑设计防火规范》即可
不能截图能不能帮我描述一下
你好,不能截图不能帮您描述一下